Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias mediante el análisis de tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de Cookies.

Aire Acondicionado por conductos. Potencia electrica

RESUELTAS
20-01-2018 20:38
Autor:
telmaperez
‎20-01-2018 20:38

Buenas tardes,

 

Estoy planteándome la posibilidad de instalar en casa aire acondicionado por conductos, pero al ver las propiedades de los modelos no tengo clara la potencia eléctrica que necesitaría en casa.

 

Por ejemplo, en el Samsung F DUCT (Ref. 17588340) con potencia de frío: 6150 frigorías (7100W) y consumo en frio: 2210 W no se si necesito contratar una potencia de más de 7100W, o si son suficientes 2210W. Yo tengo contratados 3,45 KW

 

Muchas gracias,

5 RESPUESTAS
Animador
‎20-01-2018 21:37
‎20-01-2018 21:37

¡Hola @telmaperez!

Antes de nada, quisiera darte la bienvenida a la comunidad.

Comentarte que según la ficha del fabricante, la potencia consumida oscila entre los 440W hasta los 3700W, siendo la potencia nominal los 2500W que te figuran en nuestra página.

Lo recomendado en estos casos es contratar una potencia superior, ya que si es verdad que casi nunca va a alcanzar los 3700W (únicamente en condiciones extremas) podría darse el caso.

 

Espero haber podido ayudarte.

 

¡Un saludo!

Aprendiz de Bronce
‎21-01-2018 20:00
‎21-01-2018 20:00
Muchas gracias por contestar tan rápido.



No me queda claro lo del consumo. Los datos del fabricante no me coinciden con los publicados en la web para el Samsung F DUCT (Ref. 17588340) Qué quiere decir potencia 6106 frigorias (7100w) y

consumo2210w? Entiendo que no necesito una potencia en casa de 7000w



Aprovecho para preguntar si las frigorias que necesito para enfriar por conductos un total de 60mts son 6000. La súperficie se divide en un alón (30mt) dos habitaciones (8mts cada una) y una habitación (9mts)



El modelo Samsung F DUCT no os queda on line, vais a volver a tenerlo o lo hay en tienda? Yo estoy en Alcorcón.



Muchas gracias de nuevo



Aprendiz de Bronce
‎21-01-2018 20:02
‎21-01-2018 20:02

Muchas gracias por contestar tan rápido.

 

No me queda claro lo del consumo. Los datos del fabricante no me coinciden con los publicados en la web para el Samsung F DUCT (Ref. 17588340) Qué quiere decir potencia 6106 frigorias (7100w) y

consumo2210w? Entiendo que no necesito una potencia en casa de 7000w

 

Aprovecho para preguntar si las frigorias que necesito para enfriar por conductos un total de 60mts son 6000. La súperficie se divide en un alón (30mt) dos habitaciones (8mts cada una) y una habitación (9mts)

 

El modelo Samsung F DUCT no os queda on line, vais a volver a tenerlo o lo hay en tienda? Yo estoy en Alcorcón.

 

Muchas gracias de nuevo

 

Animador
‎22-01-2018 09:10
‎22-01-2018 09:10

Hola @telmaperez

En la ficha de nuestra página, igual que en la ficha del fabricante tienes dos potencias reflejadas: la potencia consumida (que es lo que tienes que ver para cuestiones de potencia contratada) y la potencia de refrigeración que te dice qué superficie es capaz de cubrir el equipo. 7100W de potencia se refiere a las 6000 frigorías del aparato.

Respondiendo a tus siguientes consultas:

 


Aprovecho para preguntar si las frigorias que necesito para enfriar por conductos un total de 60mts son 6000. La súperficie se divide en un alón (30mt) dos habitaciones (8mts cada una) y una habitación (9mts)


Efectivamente, por la distribución que comentas lo ideal podrían ser las 6000 frigorías que estás viendo, aunque esto podría variar dependiendo de la altura de las estancias, cristaleras y ventanas paredes, paredes a las que les da el sol directamente y el aislamiento de la vivienda. Lo que te recomiendo es que te pongas en contacto con tu tienda más cercana para que podamos hacer una medición y poder aconsejarte mejor.

 


El modelo Samsung F DUCT no os queda on line, vais a volver a tenerlo o lo hay en tienda? Yo estoy en Alcorcón.


Lo dicho anteriormente, lo mejor es que te pongas en contacto con tu tienda más cercana para verificar la disponibilidad.

 

Muchas gracias y espero que mi respuesta haya podido aclarar tus dudas.

 

Un saludo.

Aprendiz de Bronce
‎22-01-2018 12:44
‎22-01-2018 12:44
Muchas gracias he entendido por fin lo de la potencia de frío y el consumo

Me acercaré a la tienda.

Usuarios más populares

Ver el ranking de esta semana

¿Qué encontrarás en la Comunidad?

  • Más de 20.000 usuarios registrados
  • Más de 50.000 imágenes para inspirarte
  • Más de 2.000 dudas resueltas

Regístrate en la Comunidad

¿Ya estás registrado?