Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias mediante el análisis de tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de Cookies.

Calentador se apaga

17-03-2018 19:48
Autor:
sada
‎17-03-2018 19:48

HOLA: Hace unos días instale un calentador Bosch W11 2P 31 (Junkers) sun el manual de instrucciones y todo bien pero cuando abro el agua calienta unos minutos y se apaga, lo vuelvo a encender y sigue pasando lo mismo. Me pueden decir como lo puedo solucionar?? 

6 RESPUESTAS
Maestro de Bronce
‎17-03-2018 20:45
‎17-03-2018 20:45

Buenas tardes @sada

 

Gracias por ponerte en contacto por la comunidad de Leroy Merlin.

 

¿Me podrías mandar una foto de como lo tienes instalado? añademe el tubo.

 

Por lo que me dices podría ser problema de la salida de humos.

 

Gracias

 

 

 

 

Aprendiz de Bronce
‎17-03-2018 21:09
‎17-03-2018 21:09

Hola, A mi me ocurria algo similar. Mi calentador es este:

http://bosch-dk.boschtt-documents.com/download/pdf/file/6720609100.pdf

Creo que es similar al tuyo.

El problema esta en las sondas de temperatura que hay en el lado derecho. En mi caso ambas sondas estan en serie y para comprobarlas desconecte y puentee el conector que las une a la placa. Una vez puenteado, con un cablecito, no falló. Limpie y aprete bien los contactos de las sondas y de momento funciona. Imagino que si con el puente funciona y no se soluciona limpiando habra que sustituir las sondas.

Sonda1.JPGSonda2.JPG

Un saludo.

Aprendiz de Bronce
‎20-03-2018 10:41
‎20-03-2018 10:41
El fin de semana que voy a esa casa le hago la foto y te la mando. Gracias y saludos
Aprendiz de Bronce
‎25-03-2018 23:28
‎25-03-2018 23:28

IMG_20180325_171552.jpg

 

Adjunto foto solicitada. Saludos.

Aprendiz de Bronce
‎25-03-2018 23:30
‎25-03-2018 23:30

IMG_20180325_171552.jpg

IMG_20180325_171552.jpg

 

Adjunto foto solicitada. Saludos.

Animador
‎26-03-2018 13:42
‎26-03-2018 13:42

Hola @sada, seguramente el calentador se apaga debido a los sensores que comenta el compañero @carlosbueno, Para que esto no pase recomendamos substituit el tubo flexible por un rígido (actualmente obligatorio en instalaciónes de gas), además de cambiar el tubo hay que sellar bien las uniones con cinta de aluminio anticalórica.

 

Si se hacen estos cambios seguramente deje de apagarse. Si se sigue apagando habría que darle más altura al tubo (habría que bajar un poco el calentador para que la salida de humos tuviera más tramo vertical).

 

Un saludo