Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias mediante el análisis de tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de Cookies.

Cambio de termostato analógico por cronotermostato digital

RESUELTAS
22-08-2016
Autor:
‎22-08-2016 16:35

Buenos días!

Queremos cambiar un termostato analógico por un cronotermostato digital.

El termostato analógico está conectado a 4 hilos: negro, gris, marrón y azul que vienen directamente del colector del suelo radiante que es lo que tenemos instalado como sistema de calefacción.

Los cables marrón y azul llegan desde la caja de tensión a la electroválvula del colector, y desde ésta, entran al termostato, que a su vez están instalados en los bornes L y N del termostato (o sea que son la fase y el neutro respectivamente). El cable de tierra llega hasta la electroválvula y se conecta ahí, no siguiendo hasta el termostato como el marrón y el azul.

Por otro lado, los cables negro y gris salen de la electroválvula hasta la entrada del termostato (o sea que nacen desde la electroválvula y no son de tensión propiamente dicha).

El nuevo cronotermostato solo tiene tres entradas, A, B y C, por lo que alguno de los cables me "sobra". El nuevo cronotermostato va a pilas, por lo que podría intuir que lo que le sobran son los cables de tensión, pero en el esquema de instalación, a pesar de que no aparece nada claro respecto a todos los cables, lo único claro es que el cable L tiene que ir al borne A y el N al B (pasando por un esquema que puedo intuir es la caldera, colector, bomba de calor o lo que sea).

Entonces, lo que me sobra es el cable negro o gris, cualquiera de ellos, para conectar el otro en el borne C? Siendo un cronotermostato para suelo radiante, también he leído que tienen que tener 4 hilos. El problema puede ser que lo que he comprado no es un cronotermostato adecuado para mi instalación?

Gracias por la respuesta!!!!!

Encuentra todo lo que necesitas para este proyecto en Leroy Merlin

1 SOLUCIÓN ACEPTADA

Soluciones aceptadas
Animador
‎24-08-2016 19:04
‎24-08-2016 19:04

Hola @Bricoamateur, la mayoría de cronotesmostátos de 2 o 3 hilos están pensados para sistemas de calefacción no eléctrica, de esta manera no necesitan alimentación directa (funcionan con pilas) y sólo llevan los hilos de contacto para activar o desactivar la calefacción y no aguantan carga eléctrica, para que aguanten necesitan de un contactor.

 

Hay termostátos propios para suelo radiante, que tienen entrada para 4 cables  además de para una sonda de temperatura. (Te adjunto un esquema para que veas un ejemplo de termostáto).

 

Otra opción para poder utilizar el cronotermostato que ha adquirido de 2 O 3 hilos es utilizando el contactor. El contactor debe ser de la potencia adecuada para soportar la carga del sistema electrico, este suele ser de 20A o 40 A (aguantan 4700w y 9400w respectivamente). El esquema de montaje sería el siguiente:

ESQUEMA.png

 

 

Si tienes alguna pregunta más no dudes en realizarnosla. Si te ha servido como solución marcalá para que otros usuarios accedan a la respuesta más rápidamente.

 

Un saludo

Jaime

Adjuntos

2 RESPUESTAS 2
Animador
‎24-08-2016 10:05
‎24-08-2016 10:05

Buenos días @Bricoamateur

Estamos interesados de poder ayudarte, pero necesitamos mas información, modelo /referencia del cronotermostato que indicas.

y alguna foto de la instalación.

 

Saludos!!

Animador
‎24-08-2016 19:04
‎24-08-2016 19:04

Hola @Bricoamateur, la mayoría de cronotesmostátos de 2 o 3 hilos están pensados para sistemas de calefacción no eléctrica, de esta manera no necesitan alimentación directa (funcionan con pilas) y sólo llevan los hilos de contacto para activar o desactivar la calefacción y no aguantan carga eléctrica, para que aguanten necesitan de un contactor.

 

Hay termostátos propios para suelo radiante, que tienen entrada para 4 cables  además de para una sonda de temperatura. (Te adjunto un esquema para que veas un ejemplo de termostáto).

 

Otra opción para poder utilizar el cronotermostato que ha adquirido de 2 O 3 hilos es utilizando el contactor. El contactor debe ser de la potencia adecuada para soportar la carga del sistema electrico, este suele ser de 20A o 40 A (aguantan 4700w y 9400w respectivamente). El esquema de montaje sería el siguiente:

ESQUEMA.png

 

 

Si tienes alguna pregunta más no dudes en realizarnosla. Si te ha servido como solución marcalá para que otros usuarios accedan a la respuesta más rápidamente.

 

Un saludo

Jaime