Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias mediante el análisis de tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de Cookies.

Instalar siemens rev24

RESUELTAS
28-02-2017 12:49
‎28-02-2017 12:49

Hola,

 

He instalado el termostato siemens rev24 pero no funciona correctamente la demanda de temperatura. En modo automático con 15 grados en casa, si debando temperatura a 20 grados, no funciona. Pero si demando una temperatura inferior si. ¿Que puedo tener mal configurado?

 

Gracias

2 RESPUESTAS
Aprendiz de Bronce
‎02-03-2017 13:50
‎02-03-2017 13:50

Ya está solucionado. El problema era la conexión. Tenía conectado el L y L2 y tiene que ser L y L1

Animador
‎06-03-2017 20:53
‎06-03-2017 20:53

Hola @alejandrobarata, gracias por compartir la solución, marco el hilo como solución y adjunto una foto de como se realiza la conexión para que a otros usuarios les resulte más fácil la instalación. 

 

montaj-termostat-rev24-siemens-500x500.jpg

Un saludo