Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias mediante el análisis de tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de Cookies.

Recarga de gas del aire acondicionado

11-07-2019
Autor:
ANDRESVI
‎11-07-2019 12:18

Buenas,

Me realizaron una instalación de aire acondicionado y a los pocos días no enfriaba. Vino un técnico a revisar y detecto una fuga de gas en una conexión. Realizó la reparación y después hizo una carga de gas 410. Mi duda, ¿debería haber realizado vacío del equipo antes de hacer la carga de gas? Según sus indicaciones, estaba al 50% de carga.

Gracias.

1 RESPUESTA 1
Highlighted
Animador
‎15-07-2019 08:49
‎15-07-2019 08:49

¡Hola @ANDRESVI !

Para hacer cualquier reparación en un equipo de A/A, sobre todo si es una fuga, se ha de vaciar el gas del circuito. Habitualmente, si la fuga es en una conexión, la reparación conlleva una soldadura, por lo que el gas se vacía siempre de la instalación mediante una recuperadora. Posteriormente, se procede a la reparación y por último a la carga del gas nuevamente en el circuito y se rellena con el gas faltante. 

¡Espero que te sirva de ayuda!