Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias mediante el análisis de tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de Cookies.

Imposible rozas ante una columna

15-12-2018 20:32
‎15-12-2018 20:32

Hecha una roza horizontal a unos 30 cm de altura, me encuentro un pilar de hormigón con un lucido en yeso de medio centímetro, lo que imposibilita hacer roza. Pienso que lo mejor es meter manguera por el tubo corrugado hasta el pilar que será rodeado por la manguera metida en una canaleta. Una vez pasada la columna volvería al sistema empotrado.

¿Es correcto? ¿Hay una firma mejor?

1 RESPUESTA 1
Animador
‎16-12-2018 22:02
‎16-12-2018 22:02

Hola @510726452_AUTO

Agradecerte el uso de nuestros foros para resolver tus dudas. Como muy bien dices, en los pilares no se pueden hacer ningún tipo de rozas por seguridad. Lo que planteas para pasar el cable es perfectamente correcto y acertado. Lo único, indicarte la posibilidad de poder poner una caja de conexiones lo mas pequeña posible para el enlace entre la salida del cabe desde la pared hasta la unión de la canaleta.

 

Espero haberte ayudado.