Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias mediante el análisis de tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de Cookies.

Perforar forjado de hormigón entre dos pisos

RESUELTAS
09-03-2017 16:24
Autor:
pernales
‎09-03-2017 16:24

Buenas tardes,

Necesito perforar el forjado entre el piso bajo y el primero en una casa unifamiliar para pasar dos tubos corrugados de 20 mm (para instalación eléctrica y de telefonía).

El forjado es del tipo de hormigon con viguetas y bovedillas. Tiene un grosor total de unos 30 cm.

La cuestión es si puede verse comprometida la estructura de la casa y cómo hacerlo, si no se compromete la estructura de la casa, de forma segura.

¿Alguna sugerencia?

 

3 RESPUESTAS
JGM
Oficial de Oro
‎09-03-2017 23:26
‎09-03-2017 23:26

Buenas noches @pernales,

 

Te recomiendo que pases los tubos (realices las perforaciones) justo por donde están las bovedillas, ya que es el material más fácil de agujerear de los que conforman el forjado, y también, porque es el material que menos dañaria a la estructura.

 

No intentes agujerear el forjado ni por las viguetas ni por la viga, ya que es muy peligroso para la estabilidad estructural, también resultaria casi imposible de realizarlo, ya que se necesitarian herramientas muy especiales.

 

Espero que te sirva de ayuda.

Un saludo.

JG_Marqués
Animador
‎10-03-2017 11:35
‎10-03-2017 11:35

Hola @pernales, bienvenido al foro de la comunidad. 

 

Como bien dice @JGM al perforar un forjado siempre tiene que ser por la bovedilla, nunca por las viguetas y mucho menos por las vigas. Estas útimas son las que aportar resistencia estructural al forjado y si se perforan se puede dañar la estructura causando importantes daños a la estabilidad de la vivienda.  Sin embargo las bovedillas sólo sirven para aligerar el forjado, no tienen función estructural por lo que no hay problema por perforarlas para pasar los tubos que necesitas. 

 

Espero haberte ayudado. Gracias por utilizar el foro para tu consulta. 

Aprendiz de Bronce
‎10-03-2017 15:30
‎10-03-2017 15:30
Muchas gracias a ambos por la respuesta.