Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias mediante el análisis de tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de Cookies.
Buenos días,
He hecho reforma en la cocina y la salida de humos que da al patio del bloque tanto de la caldera como de la campana estan pegadas una junto a otra y según me han comentado por normativa los gases de ambos no se deberían juntar. Sería suficiente con poner un codo a la salida del tubo de la campana extractora para que mandará sus gases a otra dirección? Cual sería la solución?. Gracias. Un saludo.
¡Resuelto! Ir a solución.
Hola @Jjuarez
Gracias por utilizar la comunidad, contestando a tu pregunta, lo que comentas es cierto sobre todo si la caldera que utilizas es una caldera de tipo estanca ya que para funcionar absorben el oxigeno de la combustión por el mismo tubo de salida de humos, al estar situados los dos tubos juntos, la caldera puede absorber los humos o gases que provienen de la campana en lugar de oxigeno y no funcionar adecuadamente.
La normativa cambia según la comunidad autónoma pero normalmente seria suficiente con que colocaras un codo y alejaras unos 50cm la salida de la campana respecto a la salida de la caldera.
Espero te sirva de ayuda, Si la respuesta te ha sido útil te agradezco que lo marques como solución y si tienes cualquier duda o cuestión no dudes en preguntarnos.
Muchas Gracias
Jorge
Hola @Jjuarez
Gracias por utilizar la comunidad, contestando a tu pregunta, lo que comentas es cierto sobre todo si la caldera que utilizas es una caldera de tipo estanca ya que para funcionar absorben el oxigeno de la combustión por el mismo tubo de salida de humos, al estar situados los dos tubos juntos, la caldera puede absorber los humos o gases que provienen de la campana en lugar de oxigeno y no funcionar adecuadamente.
La normativa cambia según la comunidad autónoma pero normalmente seria suficiente con que colocaras un codo y alejaras unos 50cm la salida de la campana respecto a la salida de la caldera.
Espero te sirva de ayuda, Si la respuesta te ha sido útil te agradezco que lo marques como solución y si tienes cualquier duda o cuestión no dudes en preguntarnos.
Muchas Gracias
Jorge
Muchos usuarios han mejorado su casa de una forma increíble Ver sus proyectos
Hoy en día la variedad de acabados, materiales, estilos o soluciones es prácticamente infini... Ver más
Antes de comenzar con la reforma de un baño, hay que tener definido el estilo y diseño que q... Ver más
Lograr que nuestro hogar tenga un aire diferente y renovado, no siempre requiere de grandes ... Ver más
¿Ya estás registrado? Accede a tu cuenta