Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias mediante el análisis de tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de Cookies.

Llave de vaciado en circuito calefacción

RESUELTAS
03-09-2019
Autor:
Highlighted
‎03-09-2019 09:08

Buenos días.

Me han instalado en el suelo del baño una llave para el vaciado del circuito de la calefacción (adjunto la foto), pero lo han dejado en bruto... supongo que esa llave hay que llevarla hasta el bote sifónico y que debería de poner una especie de bote con tapa para esa llave, pero no tengo ni idea de como hacer todo esto ni que materiales emplear..... si alguien puede ayudarme se lo agradecería....

IMG_20190902_153632.jpg

Encuentra todo lo que necesitas para este proyecto en Leroy Merlin

1 SOLUCIÓN ACEPTADA

Soluciones aceptadas
Highlighted
Animador
‎06-09-2019 16:12
‎06-09-2019 16:12

Hola @CARLO438_LM 

Gracias por utilizar el foro de la comunidad.

Para realizar el desagüe desde la llave de paso que tenemos utilizaremos los siguientes productos:

Manguito de 50 mm con rosca 1/2" MACHO, que roscaremos con teflón a la válvula por el otro extremo lo pegaremos al Tubo flexible PVC evacuación 32 mm y 1 m, pegaremos la  Reducción de 40-32 mm MACHO-HEMBRA, para acoplar el tubo a unas de las conexiones del bote sifónico. Para pegar utilizaremos Adhesivo para PVC.

Para crear un registro podemos utilizar la Tapa expansión S-130, y un manguito D90 H-H GRIS, o tubo D90 1M GRIS

También podemos realizarlo en un diámetro mas grande. O bien utilizar la parte superior del bote sifónico Jimten  para crear un registro.

 

Muchas Gracias

Un saludo

Juan Jesus Martin
2 RESPUESTAS 2
Highlighted
Aprendiz de Oro
‎04-09-2019 08:00
‎04-09-2019 08:00

IMG_20190902_153632.jpgesta es la foto, no sé la razón por la que se ha borrado del anterior mensaje

Highlighted
Animador
‎06-09-2019 16:12
‎06-09-2019 16:12

Hola @CARLO438_LM 

Gracias por utilizar el foro de la comunidad.

Para realizar el desagüe desde la llave de paso que tenemos utilizaremos los siguientes productos:

Manguito de 50 mm con rosca 1/2" MACHO, que roscaremos con teflón a la válvula por el otro extremo lo pegaremos al Tubo flexible PVC evacuación 32 mm y 1 m, pegaremos la  Reducción de 40-32 mm MACHO-HEMBRA, para acoplar el tubo a unas de las conexiones del bote sifónico. Para pegar utilizaremos Adhesivo para PVC.

Para crear un registro podemos utilizar la Tapa expansión S-130, y un manguito D90 H-H GRIS, o tubo D90 1M GRIS

También podemos realizarlo en un diámetro mas grande. O bien utilizar la parte superior del bote sifónico Jimten  para crear un registro.

 