Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias mediante el análisis de tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de Cookies.

Válvula seguridad termo se abre sola del todo

11-09-2019
Autor:
rdamam
‎11-09-2019 19:05

Buenas a todos, acabamos de instalar un termo con sus correspondientes manguitos anti electrolíticos y válvula de seguridad conectada al agua fría. En cuanto el termo se llenó, esta se abrió del todo y deja salir el agua a chorros hasta que cortamos el agua general.

Intentaremos comprando una válvula nueva pero nos parece extraño que a todo el mundo que le sucede esto le gotea un poco o un chorrito y no así a lo bestia.

Si nos sucediera lo mismo con una nueva válvula, ¿qué podría ser?

Gracias, saludos

1 RESPUESTA 1
Animador
‎11-09-2019 21:03
‎11-09-2019 21:03

Hola @rdamam 

 

Gracias por utilizar la comunidad, intentare contestar a tu pregunta, las válvula de seguridad que trae incluido el termo su función es la de evitar sobrepresión en el termo, si te sale el agua en una cantidad fuera de lo normal y el termo es nuevo como comentas, lo mas posible es que se trate de un mal funcionamiento de la válvula, acercaos o contacta con la tienda donde lo compraste para que te ayuden.

 

Espero que mi respuesta te sirva de ayuda. Si lo ves conveniente dale a ME GUSTA si te sirvió o ACEPTAR COMO SOLUCIÓN para poder ayudar a otros usuarios que tengan la misma pregunta y si tienes cualquier duda o cuestión no dudes en preguntarnos.

 