Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias mediante el análisis de tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de Cookies.
Muy buenas.
Tengo un terreno y quisiera echar una tirada de cable desde la casa hasta la entrada, para poner un par de focos y un enchufe para algún taladro o amoladora, la distancia andaría sobre los 95 metros .Quisiera saber que seccion de cable necesitaría para no tener vida de tension.
Muchas gracias y un saludo.
¡Resuelto! Ir a solución.
HOla buenas,
Si es cobre y d ebuena calidad en sección de 2.5 mm o 4 mm, calcula aprox 8% para 100 mtrs y 16 amp, de la tensión que te llegue al punto de donde saues la nueva tirada.
Es aproximado ya que influyen varios factores.
Un saludo
HOla buenas,
Si es cobre y d ebuena calidad en sección de 2.5 mm o 4 mm, calcula aprox 8% para 100 mtrs y 16 amp, de la tensión que te llegue al punto de donde saues la nueva tirada.
Es aproximado ya que influyen varios factores.
Un saludo
Hola, PVLER1980
Apoyándome en lo que dice Pipopotamo, te sugiero pensar directamente en 4 mm de sección como mínimo (100 metros de ida y otro tanto de retorno, son muchos metros).
Tengo una duda, ¿desde dónde quieres encender los focos? Si es desde la casa, la instalación se complica.
Ya nos comentarás qué piensas.
Saludos cordiales
Buenas noches.
Muchas gracias y un saludo