Hola, mi pregunta, ¿por que se necesita cable de 6mm para vitro si cuando compras las vitro el cable que lleva es de 2.5mm?

Encuentra todo lo que necesitas para este proyecto en Leroy Merlin

1 RESPUESTA 1
Animador
‎06-04-2022 11:02
‎06-04-2022 11:02

Hola @ionatan98 ,

Atendiendo a tu consulta  el cable de 2.5mm2 debe tener automático de 16A, garantizando así, que si éste se calentase, saltaría el automático para evitar cualquier incidencia.

Si no tiene que ser el cable que llegue a la caja donde conectarás vitro o horno debe ser de 6mm2 y venir de un automático de 25A. 