Hola , voy a instalar un enchufe cogiendo La Luz de un interruptor y quisiera saber qué cables comprar de 1,5 o 2,5.
Gracias
Hola @nicogapa
En primer lugar, los cables de los enchufes deben ser de 2,5 mm de diametro, uno azul, otro negro o marron y otro amarillo y verde que es el de masa. En caso de que el enchufe sea para iliminacion solo o poca intensidad podrias ponerlo de 1,5 mm y no pasaria nas.
El segundo tema es que de un interruptor no puedes sacar un enchufe....JEJEJEJEJE... el interruptor solo tiene en realidad un cable que esta partido en 2, por eso veras 2 cables, pero no son los cables de linea . Asi que no es viable tu plan.
Hola @nicogapa pulsa aceptar como solucion
nicogapa
Cuando dices cojer la corriente d eun interruptor, entiendo que te refieres a los casos en lso los bornes del interruptor tienen dos agujeros, y poder sacar una fase del agujero que quede libre en el borne del cable de entrada.
Al ser del borne de entrada (es decir del que viene de una caja de registro, o de otro enchufe*) si podria funcionar, pero partes d eunc ableado de 1.5mm, con lo cual no puedes enchufar, en ese nuevo enchufe, aparatos de mucha potencia.
*Otro caso bien distinto,s eria hacerloa alrevés. Es decir, alimenta run interruptor, desde un enchufe. Eso si es muy com´ún, al cable de fase que llega al enchufe, le derivas otro cable de fase que seria la entrada para el interruoptor/conmutador. Ahi no habria problema con la potencia soportada. El cable que llega al enchufe puede ser de 2.5, y el que sacas al interruptor puede ser, eprfectamente de 1.5mm de sección. Y el interruoptr te funcionaria perfectamente.
Ese caso si e smuy común, y practico, porque te evitar estar tirando de cable, sobre todo si la caja de registros, está lejos.
Tambien puede ocurri que un interrptor, alimente a otro. Es el mismoc aso que el enchufe que alimenta el interruptor/conmutador. La fase para el nuevo inteeruptor conmutdor, la embornas en el mismo borne del cable de entrada del interrptor del que partes.
¿Porque del cable de entrad ay no del de vuelta a la lampara?, Porque el cable de entrada de interrptor, con la corriente conectada (obviamente,), siempre va a estar recibiendo corriente. peor elc able d evuelta a al lampara no. Algo lgóci, si lso dos cable siempre recibieran corriente, la lámpra nunca se podria apagar.
Saludos.