Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias mediante el análisis de tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de Cookies.

Desplazar un enchufe y un interruptor de luz en la pared

RESUELTAS
16-01-2017 21:26
Autor:
Garabatin
‎16-01-2017 21:26

Hola, buenas noches.

Necesito desplazar un enchufe y un interruptor de luz unos centimetros en la pared, pero por cuestiones estéticas no deseo poner una placa ciega en para tapar la antigua ubicación, sino cubrirla por completo y que desaparezca el hueco

Hacer conexiones con regletas no lo veo factible. Lo único que se me ocurre es empalmar los cables y cubrirlos con una funda termoretráctil para que asi puedan estar totalmente protegidos en el tubo corrugado y tapar el hueco con yeso o el cemento adecuado para ello.

No se si habra una solución mejor. espero vuestra ayuda. Gracias

3 RESPUESTAS
Aprendiz de Plata
‎19-01-2017 13:40
‎19-01-2017 13:40
Buenos días estimado @Garabatin.

Efectivamente, esa parece la solución más conveniente.

Por favor, haga muy bien las conexiones y recúbralas muy bien con la funda termoretráctil o bien con cinta aislante, en especial si la vivienda o la estancia tiene bastante humedad ambiental.

¿Se había planteado colocar un enchufe+interruptor de superficie?
1. Para aparatos eléctricos de escasa potencia (lámparas, cargadores de móviles, radiodesperadores): http://www.leroymerlin.es/fp/758744/interruptor/conmutador--enchufe-bipolar-fontini-kristal
2. Para aparatos eléctricos de mayor potencia (calefactores, herramientas eléctricas, electrodomésticos): http://www.leroymerlin.es/fp/14785421/interruptor/conmutador--enchufe-fontini-kristal

Muchas gracias por su consulta y feliz tarde de jueves.

Un cordial saludo @Garabatin

Sed muy felices!
Maestro de Bronce
‎19-01-2017 14:13
‎19-01-2017 14:13
Es lo mejor no te compliques, asegura una buena protección y con yeso solucionado.
Animador
‎20-01-2017 13:31
‎20-01-2017 13:31

Hola @Garabatin!

 

Tal y como te dicen @imilio99 y @Jruiz, el termoretráctil y la  cinta aislante son utilizados para empalmes.

 

No obstante, hay que tener en cuenta que lo único que te cumple normativa, es un empalme con regleta en una caja de registro.

 

En este caso, la solución más profesional sería pasar el tubo y cable  correspondientes desde la caja de registro/ empalmes de origen, hasta el destino donde queramos ubicar los nuevos mecanismos (interruptor y enchufe según nos comentas); posteriormente, lo dejaríamos tapado con el yeso, tal como era tu intención.

 

En cualquier caso, te animo a mostrarnos el resultado en nuestra galería de proyectos.

 

Muchas gracias!