Buenos días @Boby-babak .
Lo primero indicarte que un magnetotérmico es un dispositivo de protección de instalaciones eléctricas y sus receptores frente a sobrecargas y cortocircuitos eléctricos.
El de 20 A está diseñado para proteger las líneas de electrodomésticos como por ejemplo lavadora, lavavajillas, termo eléctrico, etc , con cables hasta 4mmm, por lo tanto no será el correcto para proteger líneas de 2,5 mm2, que debería ser de 16 A.
Si no quieres tender nuevos circuitos de 2,5 mm2, colocándoles en su inicio los térmicos de 16 A, deberías continuar con conductores de 4 mm2 y colocar tomas de corrientes para ese calibre de 20 amperios, en las que no tendrás problemas para enchufar lavadora, lavavajillas y termo eléctrico.
En resumen, coloca conductores de 4 mm2 y tomas de 20 A, sustituyendo los de 2,5 mm2 y las tomas de 16 A.