Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias mediante el análisis de tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de Cookies.

Elementos de protección

24-07-2018 12:54
Autor:
KCGDiseños
‎24-07-2018 12:54

Buenos días.

Para instalar una lavadora, un secarropas y un calentador eléctrico, ¿qué protección eléctrica debo colocar en el circuito que alimenta éstos 3 electrodomésticos?

Segun he leido en este foro, sería un IGA, un ID y un PIA (20 AMPERE).

¿Es correcto? ¿Cuántos PIA debo colocar?

Gracias.

4 RESPUESTAS
Oficial de Plata
‎24-07-2018 14:58
‎24-07-2018 14:58

Hola @KCGDiseños,

Gracias por tu consulta en el foro.

Si se trata de un solo circuito, hemos de colocar un PIA que lo proteja del amperaje necesario según la sección de cable que tenga dicho circuito. Si no viene de una instalación que los contenga, un magnetotérmico general (IGA) de igual amperaje que el más alto de los PIA y un diferencial (ID) de igual o superior amperaje al IGA.

PIAs a colocar:

  • Para cable de 2.5mm2: 16A
  • Para cable de 4mm2: 20A

Lo ideal es que cada electrodoméstico disponga de su propio circuito y magnetotérmico de 2.5mm2 y 16A, que no siempre es posible. Pero, en cualquier caso, si cumplimos con lo indicado, el circuito estará protegido.

Quedamos disponibles para cualquier duda.

No dudes en compartir con nosotros el resultado y publicar tu proyecto.

Aprendiz de Bronce
‎24-07-2018 15:09
‎24-07-2018 15:09

Gracias por la respuesta Verónica. Muy agradecido por la información recibida tanto en contenido como en su rapidez.

Saludos.

Maestro de Bronce
‎24-07-2018 20:45
‎24-07-2018 20:45
HOla buenas,

Me parece excesivo que cuelguen los 3 de un solo PIA.
Mas o menos, lavodora 1500 a 2000 w, secadora por encima de 2000, y termo por encima de 1200w.
Si en algún momento se conectan todos juntos .............
Divide y vencerás ............jejeje
Me iria, a 25 amp de 1 dif
y a 2 pia de 25, lo mas compensadas las cargas posibles.
No colgaría de ellas ningún instalación de electrodoméstico más, y tal vez alguna toma auxiliar de poca carga . Evito sobrecarga de la linea, posibles armónicos, energía reactiva de los 2 motores, y en caso de fallos, el resto de tomas de cocina quedan independientes y funcionando.

Un saludo
Pipopotamo
Aprendiz de Bronce
‎01-08-2018 07:47
‎01-08-2018 07:47

Gracias Pipopótamo, lo tendré en cuenta.

Usuarios más populares

Ver el ranking de esta semana

¿Qué encontrarás en la Comunidad?

  • Más de 130.000 usuarios registrados
  • Más de 180.000 imágenes para inspirarte
  • Más de 2.500 dudas resueltas

Regístrate en la Comunidad

¿Ya estás registrado?