Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias mediante el análisis de tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de Cookies.

Horno con enchufe de 16 amperios

20-10-2019
Autor:
Juanje43
‎20-10-2019 16:47

He comprado un horno que viene con enchufe de 16 amperios. El horno es separado de la vitro. Claro, el tema es que la nueva instalación que se ha echo fue pones un magnetotermico de 25 amperios con cableado de 6 mm. Mi intención era cortar el macho del horno pero perdería la garantía. No entiendo como la normativa habla de 25 amperios para horno y después viene preparado para 16 amperios. Me gustaría buscar otra solución, pero manteniendo la instalación como se ha echo con magnetotermico de 25 amp y línea de 6mm. Saludos

2 RESPUESTAS 2
Maestro de Plata
‎20-10-2019 18:44
‎20-10-2019 18:44
Hola buenas,
Puedes subir una foto de la clavija del horno y la toma de corriente que te han instalado en la pared?
Creo que confundes conceptos y con la foto podemos aclarar tus dudas.

Un saludo
Pipopotamo
Maestro de Bronce
‎20-10-2019 18:57
‎20-10-2019 18:57

Hola, Juanje43

La normativa permite que el circuito de cocina y horno tengan dos puntos de utilización (dos tomacorrientes).

La línea es la correcta, sólo tienes que agregar un tomacorrientes de 16 Amperios y allí enchufar el horno.

Cuando vitro y horno tienen una sola conexión, ya vienen con la ficha de 25 Amperios; entonces es imprescindible colocar un tomacorriente de la misma capacidad.

 

Saludos cordiales