Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias mediante el análisis de tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de Cookies.

Instalación cable cocina

22-10-2018
Autor:
Dquialb
‎22-10-2018 12:20

Hola buenas, acabo de hacer una instalación eléctrica, se que para la lavadora, lavavajillas y frigorífico se pone de 4mm, en mi caso los he puesto de 2,5mm hay algún problema?

3 RESPUESTAS 3
Maestro de Plata
‎22-10-2018 20:57
‎22-10-2018 20:57
HOla buenas,

En electrificacion básica hasta 5750w contratados.


circuito 1 para iluminicacion, 10 amp, 3x1.5 mm ( fase neutro y tierra)
circuito 2 para frigorifico, 16 amp , 3x2.5mm
circuito 3 , para horno y cocina, 25amp, 2 tomas 3x6 mm
circuito 4 , para lavavajillas, 16 amp, toma de 2.5x3 hilos
circuito 4, lavadora , 16 amp, toma de 2.5x3 hilos
circuito 4, termo, 16 amp, toma de 2.5x3 hilos
circuito 5, usos varios cocina y baño, 16 amp, toma de 2.5x3 hilos

A mi me gusta desdoblar con 2 diferenciales, y equilibrar las cargas, con el fin de delimitar que por un fallo de algún equipo te deje sin luz el resto de la casa. Pero ya son manías por el tema de las corrientes parasitarias y energías reactivas que generan , todo electrodoméstico que lleve motor, cargadores de movil, reactancias etc

Un saludo


Pipopotamo
Aprendiz de Plata
‎18-11-2018 08:57
‎18-11-2018 08:57
Hola.
Por normativa se pone de 4mm el circuito. Y por normativa también se puede poner la toma de 2.5nm siempre y cuando esa toma venga de una caja de derivación del circuito de 4mm.

Eso dice la normativa.

Aguanta poniéndolo todo de 2.5mm?
Si. Una cable de 2.5mm soporta unos 16A, que son unos 3500W. Para lavadora, lavavajillas y nevera aguanta más que de sobra.

Un saludo
Highlighted
Aprendiz de Bronce
‎23-11-2018 12:58
‎23-11-2018 12:58
No hay ningún problema antiguamente se ponía de 4 mm pero era el mismo cable para lavadora y para lavavajillas por eso se ponía de 4 mm con la normativa actual se pone líneas independientes de 2,5 ya que los enchufes aguantan 16 amperios que es el correspondiente a 2,5 mm