Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias mediante el análisis de tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de Cookies.

Magnetotermico y diferencial

RESUELTAS
09-06-2018 23:47
Autor:
Rascafuelles
‎09-06-2018 23:47

Gracias por responder,tengo una duda:si pongo magnetotermico de 25 amperios,y el diferencial es de 25 amperios puede saltar,o hay que poner un diferencial de mas capacidad?

3 RESPUESTAS
Maestro de Bronce
‎10-06-2018 10:27
‎10-06-2018 10:27
HOla,
No es necesario.
Un saludo
Pipopotamo
Maestro de Bronce
‎10-06-2018 11:19
‎10-06-2018 11:19

Buenos días @Rascafuelles

 

Cada uno tiene su utilidad, por lo que si te salta uno no debería de saltar el otro.

 

El diferencial te protege de derivaciones y el magneto de sobretensiones.

Aprendiz de Plata
‎12-06-2018 13:14
‎12-06-2018 13:14
El diferencial debe soportar la carga total que pase por él. Normalmente se pone con la misma intensidad o mayor que el interruptor general. Así te aseguras de que nunca vaya a pasar una carga mayor. Si tu interruptor general es de 25A, el diferencial puede ser de 25A.