Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias mediante el análisis de tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de Cookies.

Potencia de consumo

RESUELTAS
29-04-2018 21:21
‎29-04-2018 21:21
  • Sabiendo que 
  • un conductor de 1,5 mm aguantara  10 A. (iluminacion casa) =          2300 vatios de consumo
  • un conductor de 2,5 mm  aguantara 16 A. (Enchufes.) =                       3680    "                    "
  • un conductor de 4 mm     aguantara 20 A. (Hornos, calentadores.)=  4600     "                    "
  • un conductor de 6 mm     aguantara 25 A. (Hornos, calentadores.)=  5750     "                    " 
  • un conductor de 10 mm   aguantara 40 A.=                                             9200     "                    "                                     
  • un conductor de 16 mm   aguantara 63 A.=                                            14490    "                    "
  • un conductor de 25 mm aguantara 100 A =                                            23000    "                    "
  • .
  • Me gustaria saber cuantos vatios de consumo,soportaria un cable de 1,5 mm de seccion sin
  • que llegara a peligrar por calentamiento,sin tener ningun magnetotermico de seguridad que lo 
  • hiciera disparar.
  •  
1 RESPUESTA
Animador
‎30-04-2018 08:39
‎30-04-2018 08:39

Hola @salvadorferrer, tu mismo te has conestado, el cable de 1,5 mm por normativa esta adecuado para aguantar 2300w de potencia o 10 A, otra cosa es que en tramos cortos de uno o pocos metros este cableado aguanta más potencia, por eso algunos prolongadores son de 1,5 mm y ponen como poténcia máxima 3600w. La distancia del cableado sería crítica en este sentido:

 

El cálculo se realizaría de la siguiente manera:

 

Diametro de cable = 2 . L . P / ( C . e . U)

 

Donde P es potencia y es una de las variables que nos permite ajustar la sección del cable y L es la distancia en metros. U es el voltaje de la instalación y C y e son constantes. 

 

P = 3000 VA, L = distancia en metros, C = 35.71, e = 6.6v y U =230v

 

Segurente existan varias formas de calcular el diámetro, también dependerá del tipo de cable y su material (cobre, aluminio...) Tómalo como ejemplo. 

 

Ejemplo:

 

Para 10 metros y 3500w

 

diametro = 2*10*3500/(35.71*6.6*230) = 1,29 mm --> En este caso usaríamos 1.5 mm

 

Si te he ayudado con tu consulta marca la respuesta como solución para que otros usuarios con alguna duda similar accedan a la respuesta más rápidamente. 

 

Un saludo

Jaime