Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias mediante el análisis de tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de Cookies.
Hola buenas tardes me gustaria saber si es posible colocar 1 detector de movimiento para 2 luces en un pasillo , se encienden por un conmutdor , te envío el modelo evology y plano , le salen 3 cables para la conexión , no se si conectando la otra lámpara al detector funcionara.
Un saludo david.
Cables finos toma luz pared
Hola @danoe,
Si es posible, pero tienes que modificar la conexion del esquema:
La A de la lampara 1 va con la A de la lampara 2, y la M de la lampara 1 va con la M de la lampara 2.
La M de las lamparas va al hilo negro del detector.
La A de las lamparas va al hilo azul de detector.
La A de la toma de la pared debe ser el neutro y debes conectar lo al azul del detector.
La M de la toma de la pared debe ser la vuelta de los conmutadores y debes conectar lo al marrón del detector.
Recuerda que para saber cual es la fase o vuelta de conmutada ( M ) de tus cables de alimentación, debes utilizar un busca polos.
Un saludo.
Hola buenos días me podrían mandar un plano de las conexiones , me lío con tanto Cables, un saludo david
Hola buenas tardes aquí te paso un plano que echo según tus indicaciones, a ver si es correcto , un saludo david
Hola @danoe,
¡ahora esta perfecto! de esta manera te tiene que funcionar sin lugar a duda.
Un saludo.
Hola una pregunta te he puesto en croquis luz pared me refiero a la que sale de la pared , y para saber cual es la fase o vuelta de conmutada ( M ) del cables de alimentación, debo darle a la llave conmutada y la que se encienda utilizando un busca polos es esa ?, te paso foto a ver si es correcto Régleta 2 bornes y régleta 1 borne de ahí cojo la luz
Hola @danoe,
Si es correcto. Esa salida es donde tenias la primera lampara que recibe neutro y vuelta del conmutador.
Un saludo.
Hola @danoe,
Para saber donde tienes que conectar el detector debes localizar la lampara a la que le llega primero la corriente. Cuando lo hiciste por primera vez y se te encendio solo un aplique, eso significa que tienes que instalar lo en el otro aplique ya que tu instalación pasa primero por esa lampara.
Un saludo.