Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias mediante el análisis de tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de Cookies.

cuadro electrico

02-07-2020
Autor:
Highlighted
‎02-07-2020 12:47

Buenos días,

Os cuento, voy a reformar mi piso, y quiero hacer la instalación eléctrica que cumpla la normativa, estudie electricidad hace tiempo y lo tengo bastante oxidado. 

1) Ahora mismo tengo el cuadro eléctrico y justo alado un cuadro pequeño precintado con el icp. Tengo contador digital en el portal, podría quitar el cuadro precintado con el icp?

2) El problema es que la derivación individual que llega hasta mi icp no llegaría asta el iga directo, se podría poner una regleta donde ahora tengo el icp y llevar los cables desde la regleta al iga para quitar el cuadro pequeño? Lo que quiero conseguir con esto es dejar un solo cuadro y quitar el icp de paso.

3) La otra duda es que no estoy seguro de que la distribución que voy a hacer es la adecuada, tenia pensado lo siguiente:
Primero poner un limitador de sobre tensiones transitorias y permanentes + IGA de 25A (no se si es mejor poner de 32A o incluso 40A), después 2 diferenciales de 40A 30mA, de uno de los diferenciales sacaría el circuito c1 con un térmico de 10A y con sección de cable 1.5mm, el c2 con térmico de 16A y con sección de cable 2.5mm, el c3 con térmico de 25A y con sección de cable 6mm, el C4 tengo pensado poner tres térmicos de 16A con sección de cable 2.5mm cada uno (lavadora + lavavajillas + caldera) y circuito c5 con un térmico de 16A y con sección de cable 2.5mm. El segundo diferencial lo necesito para poner otro circuito c2, porque en casa voy a tener mas de 20 enchufes y por lo que tengo entendido solo se pueden tener 20 por circuito. Es correcta esta distribución?

4)Se me había ocurrido que en vez de dejar un diferencial con solo un circuito, repartir los circuitos entre los dos diferenciales pero no se si esta permitido.

Espero que alguien me pueda echar una mano, porque me gustaría hacer las cosas bien.

Muchas gracias y un saludo!!

Encuentra todo lo que necesitas para este proyecto en Leroy Merlin

4 RESPUESTAS 4
Highlighted
Maestro de Oro
‎02-07-2020 18:24
‎02-07-2020 18:24
Hola,
Las protecciones se calculan en función de la secciones de acometida y grado de electrificación de la vivienda.
Como bien dices, equilibrar las cargas es lo ideal si puedes.
El icp si tienes contador electronico, que ya lo incluye, no es obligatorio.
Si la acometida no te va a llegar entera al cuadro, deberías dejar un registro donde instales la regleta de unión ó clemas, Como bien sabes, con el paso del tiempo si se aflojan por el calor o el uso, te van a dar un disgusto. Y tendrías que picar de nuevo la pared. Si puedes evitalo.
El limitador es una buena idea con los equipos electrónicos que tenemos hoy en día y obligatorio por ejemplo en instalaciones de wallbox, para cualquier vehiculo eléctrico.

Un saludo
Pipopotamo
Highlighted
Aprendiz de Plata
‎03-07-2020 11:14
‎03-07-2020 11:14

Muchas gracias por tu respuesta. efectivamente tenia pensado dejar un registro donde estaba el antiguo ICP. La unica duda que me queda es el IGA de cuanto ponerlo. El ICP que voy a quitar es de 20A, y no se si poner un IGA de 25A, 32A o 40A, que seria lo mas adecuado? gracias

Highlighted
Aprendiz de Plata
‎03-07-2020 13:31
‎03-07-2020 13:31

Buenos días @Toxula,

 

lo más común en Electrificación Básica de vivienda es instalar un IGA de 25A o 32A. Aun así, para saber cual debes instalar debes tener en cuenta 3 variables:
- Sección de cable instalada entre el contador y tu cuadro eléctrico (6, 10 ó 16mm).
- Distancia entre el contador y tu cuadro eléctrico.
- Potencia contratada.

 

La sección del cable (grosor) y su largura (distancia) determinara el IGA a instalar(el IGA es el encargado de proteger el cable desde el contador hasta el cuadro eléctrico), según el IGA que pongas tendrás que contratar una potencia (igual o inferior al IGA. Es común que las instalaciones eléctricas se hagan pensando en un aumento futuro de potencia) y según la potencia contratada, se determinara si tienes una electrificación básica o elevada.

BT25.png

Lo más normal en viviendas que tengan sobre 10-15 metros de tirada de cable entre el contador y el cuadro eléctrico es:

- Cable 6mm: IGA 25.

- Cable 10mm: IGA 32.

 

Si vives en un bajo donde hay menos distancia o a partir de una 5 planta donde habrá más distancia tendremos que instalar un IGA distinto. 

 

Espero haber resuelto un poco tu duda. El tema de la electricidad es bastante complejo en ciertos aspectos y todo se tiene que tener en cuenta para que funcione correctamente. 

 

Un saludo,

Adrià.

Highlighted
Aprendiz de Plata
‎06-07-2020 13:16
‎06-07-2020 13:16
Gracias por tu respuesta, todo muy bien explicado, me ha quedo todo mucho más claro, la única duda que me queda es si poner el IGA de 25A, 32A o 40A, la derivación individual es de 10mm y tengo contratados 5750W, vivo en un tercer piso. ¿Cuál de las tres opciones seria la más correcta?

Un saludo,

Félix

Usuarios más populares

Ver el ranking de esta semana

¿Qué encontrarás en la Comunidad?

  • Más de 200.000 usuarios registrados
  • Más de 180.000 imágenes para inspirarte
  • Más de 10.000 dudas resueltas

Regístrate en la Comunidad

¿Ya estás registrado?