Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias mediante el análisis de tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de Cookies.

Estufa de pellet y cortes de luz

RESUELTAS
09-09-2021
Autor:
‎09-09-2021 13:02

Hola,

¿Existe alguna solución para que, en el caso de un corte de electricidad de varias horas, la estufa de pellets siga funcionando?

He mirado en algunos sitios y comentan de usar un SAI; si bien las autonomías que aportan son cortas; menos de una hora. Los equipos más grandes están dimensionados para dar mucha potencia durante poco tiempo; no he visto soluciones para un caso como este, de requerir poca potencia (100-150W) durante muchas horas.

Gracias!

 

Encuentra todo lo que necesitas para este proyecto en Leroy Merlin

1 SOLUCIÓN ACEPTADA

Soluciones aceptadas
Oficial de Plata
‎10-09-2021 12:41
‎10-09-2021 12:41
Hola @mgarcia00, atendiendo a tu consulta, indicarte que la instalación de un SAI, no seria suficiente, este tipo de equipos tienen una autonomía muy limitada de unos minutos, a aparte que el consumo que normalmente soportan son muy bajos.
En este caso la solución mas recomendable seria instalar, baterías tipo AGM, al ser de 12o 24v, tienes que instalar posteriormente un inversor de voltaje, para que puedas conectar la estufa a 230V. Importante que sea soporte consumos de entorno a los 1000w por si llegara el caso que necesitaras arrancar la estufa y no solo cuando este funcionando. mas que nada porque el encendido, de la resistencia es de entorno a los 1000w.
Los AH que tenga la batería, tiene que ser en función de las horas que tengas previsto que funcione.
Para la recarga de las baterías, lo mas sencillo es un con cargador de baterías conectadas a corriente o sino instalar un panel solar, con su controlador de carga correspondiente.
Esperamos que esta información te haya sido de ayuda. En tal caso, te pedimos que marques la respuesta como “solución aceptada” para que sea útil para otros usuarios con la misma duda.
1 RESPUESTA 1
Oficial de Plata
‎10-09-2021 12:41
‎10-09-2021 12:41
Hola @mgarcia00, atendiendo a tu consulta, indicarte que la instalación de un SAI, no seria suficiente, este tipo de equipos tienen una autonomía muy limitada de unos minutos, a aparte que el consumo que normalmente soportan son muy bajos.
En este caso la solución mas recomendable seria instalar, baterías tipo AGM, al ser de 12o 24v, tienes que instalar posteriormente un inversor de voltaje, para que puedas conectar la estufa a 230V. Importante que sea soporte consumos de entorno a los 1000w por si llegara el caso que necesitaras arrancar la estufa y no solo cuando este funcionando. mas que nada porque el encendido, de la resistencia es de entorno a los 1000w.
Los AH que tenga la batería, tiene que ser en función de las horas que tengas previsto que funcione.
Para la recarga de las baterías, lo mas sencillo es un con cargador de baterías conectadas a corriente o sino instalar un panel solar, con su controlador de carga correspondiente.
Esperamos que esta información te haya sido de ayuda. En tal caso, te pedimos que marques la respuesta como “solución aceptada” para que sea útil para otros usuarios con la misma duda.

¿Qué encontrarás en la Comunidad?

  • Más de 200.000 usuarios registrados
  • Más de 180.000 imágenes para inspirarte
  • Más de 10.000 dudas resueltas

Regístrate en la Comunidad

¿Ya estás registrado?