Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias mediante el análisis de tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de Cookies.

Posición de llaves entre termo eléctrico y acumulador de placas solares

RESUELTAS
23-02-2020
Autor:
‎23-02-2020 15:18

Saludos. Dispongo de un termo eléctrico y un acumulador para las placas solares como apoyo al termo. Tengo una duda acerca de si el agua fría que le entra al termo debe de ser la caliente que sale del acumulador de las placas o también la agua fría directa de la tubería. Adjunto unas imagenes de mi instalación. En concreto, ¿me gustaría saber si debería cerrar la llave marcada con un 3 o por el contrario es mejor dejarla abierta? Gracias

termo1.jpg

termo2.jpg

Encuentra todo lo que necesitas para este proyecto en Leroy Merlin

1 SOLUCIÓN ACEPTADA

Soluciones aceptadas
Animador
‎24-02-2020 18:44
‎24-02-2020 18:44

Hola @SkripT 

 

Gracias por utilizar el foro de la comunidad.

La llave de corte de agua fría que entra en el termo es para poder utilizar el termo en caso de que el ACS solar este inoperativo, estera cerrada habitualmente para que le llegue el agua caliente del termosifon.

 

termosifon.png

Muchas Gracias

Un saludo

Juan Jesus Martin
2 RESPUESTAS 2
Animador
‎24-02-2020 18:44
‎24-02-2020 18:44

Hola @SkripT 

 

Gracias por utilizar el foro de la comunidad.

La llave de corte de agua fría que entra en el termo es para poder utilizar el termo en caso de que el ACS solar este inoperativo, estera cerrada habitualmente para que le llegue el agua caliente del termosifon.

 

termosifon.png

Muchas Gracias

Un saludo

Juan Jesus Martin
Aprendiz de Bronce
‎24-02-2020 20:04
‎24-02-2020 20:04

Muchas gracias por tu ayuda Juan Jesus. Tu esquema me resulta de gran utilidad para comprender la instalación. Asimismo, debería cerrar la llave marcada con un 3 en la foto para utilizar únicamente el agua que sale del acumulador de placas? En caso que la placas no estén operativas entiendo que dicho acumulador seguiría mandando agua al termo aunque sea fría, no?  Disculpa pero soy algo novato en temas de fontanería. Un saludo!