Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias mediante el análisis de tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de Cookies.

Como conectar programador e interruptor doble

13-05-2018 17:47
Autor:
Miguel-86
‎13-05-2018 17:47

Tengo un programador modelo Dinuy IH UNI QT y un interruptor doble modelo Interruptor/Conmutador doble LEXMAN EXTREM IP55, todo comprado en el Leroy Merlin.

 

Tengo una luz que quiero que se encienda o bien porque pulso el interruptor1 o bien porque en la hora actual el programador tenga puesto que se encienda, pero con el interruptor 2 quiero controlar el apagado es decir que independientemente de lo que diga el programador poder apagarlo en un momento dado.

Pensaba en conectar la salida del programador al interruptor 2 para así poder en un momento dado evitar que la luz se encienda aun estando en una hora programada.

¿Qué cables tendría que conectar a cada sitio?

 

Esquema del interruptor:

 

 

46D8E78C-50FA-4FC2-B9CA-E8A2874F1BA0.jpeg

7 RESPUESTAS
Maestro de Bronce
‎13-05-2018 19:07
‎13-05-2018 19:07

Buenas tardes @Miguel-86

 

Gracias por ponerte en contacto por la comunidad de leroy merlin.

 

Hay alguna cosilla que se me escapa, pero si lo conectas como dices al interruptor 2 tu podrás controlar cuando quieres que se encienda aparte de si el programador lo tienes activado.

 

Lo que no se es que harias con el interruptor 1.

 

Si puedes mandame tu teléfono por privado y mañana te llamo.

 

Gracias

 

Aprendiz de Plata
‎13-05-2018 20:05
‎13-05-2018 20:05
Hola:
El interruptor 1 es para encender manualmente cuando yo quiera las luces.

Por ejemplo son las 7 de la tarde yo tengo programado que se enciendan de 8 a 10 pero quiero a las 7 encenderlas por lo que sea un momento pues con el interruptor 1 enciendo cuando yo quiero las luces.

El interruptor 2 sería para la situación de son las 8:30 de la tarde, tengo programado que de 8 a 10 se encienden, pero por el motivo que sea en este momento no quiero que se encienda esa luz, entonces voy al interruptor 2 y lo apago.

Te mando privado ahora.
Maestro de Bronce
‎13-05-2018 21:20
‎13-05-2018 21:20

Buenas tardes @Miguel-86

 

Ahora si que te he entendido. Mandame una foto del esquema del programador para decirte de donde tienes que sacar los cables exactamente.

 

Te mando una foto de como seria a falta de la conexión del programador.

IMG_20180513_211407.jpg

 

 

 

 

Maestro de Bronce
‎13-05-2018 23:29
‎13-05-2018 23:29
Hola,

Con ese programador, creo en mi modesta opinión que ese esquema no vale.

En este caso, me pongo en copia para seguir atentamente la solución que alguien pueda aportar.
un saludo

Pipopotamo
Aprendiz de Plata
‎15-05-2018 21:44
‎15-05-2018 21:44

41OU3JP64NL.jpg

 

Al final voy a usar este programador. Una vez tenga el esquema completo pruebo. Gracias!

Aprendiz de Oro
‎17-05-2018 00:34
‎17-05-2018 00:34

esquema interruptor.jpgel interruptor de la izquierda seria el que cortase la corriente de todo y el de la derecha seria con el que se encenderia fuera de hora del reloj

Aprendiz de Oro
‎17-05-2018 00:35
‎17-05-2018 00:35
De este modo debe funcionar.