Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias mediante el análisis de tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de Cookies.

Número de bases eléctricas en local comercial

RESUELTAS
31-07-2016 14:23
Autor:
FRANCISCOJM
‎31-07-2016 14:23

¿Cómo se puede llevear a cabo una valoración o estimación del número de bases necesarias en un local comercial?. Entiendo que la ITC-BT-25 no la puedo seguir, pues está indicada para viviendas

5 RESPUESTAS
Oficial de Plata
‎02-08-2016 17:34
‎02-08-2016 17:34

Hola @FRANCISCOJM para poder ayudarte correctamente necesitaria saber de que tipo de comercio estariamos hablando.

Gracias.

Animador
‎02-08-2016 22:52
‎02-08-2016 22:52

¡Hola @FRANCISCOJM!

 

Como bien dice mi compañera @VictoriaAlonso, sería conveniente saber el tipo de comercio para ser más específicos. Si aún no has definido el tipo de comercio, o el local aún no tiene ninguna actividad en desarrollo, lo que nos dice el RBT es que debemos de hacer una previsión eléctrica de 100W/m². De esta manera calculamos la potencia a contratar y el número de circuitos que nos permitiría.

 

También debemos tener en cuenta que no es lo mismo la previsión que se hace si sólo vamos a conectar equipos de oficina o si por el contrario vamos a conectar equipos que requieren de mayor potencia, por lo que los cálculos varían.

 

Esperamos tu respuesta para poder concretar más

 

¡Un saludo!

Aprendiz de Plata
‎08-08-2016 12:19
‎08-08-2016 12:19
Hola @VictoriaAlonso ,

El local comercial es un gimnasio con una pequeña zona de ocio y cafetería. Desconozco cuantas bases situar en el pasillo, en un distribuidor previo e incluso dentro de las propias salas de ejercicio así como en la zona de ocio y la cafetería. Entiendo que la ITC-BT-25 va dirigida a viviendas
Gracias
Aprendiz de Plata
‎08-08-2016 12:20
‎08-08-2016 12:20
Como le he comentado a tu compañera,
El local comercial es un gimnasio con una pequeña zona de ocio y cafetería. Desconozco cuantas bases situar en el pasillo, en un distribuidor previo e incluso dentro de las propias salas de ejercicio así como en la zona de ocio y la cafetería. Entiendo que la ITC-BT-25 va dirigida a viviendas
Gracias
Animador
‎08-08-2016 13:03
‎08-08-2016 13:03

¡Hola @FRANCISCOJM!

 

Para hacernos una idea, en la zona del gimnasio se deberán poner alrededor de 10 tomas por circuito, es decir, el magnetotérmico será de 16A y no debemos de ponerle más de 10 tomas por cada magnetotérmico.

En la zona de la cafetería es más complicado porque dependerá de la potencia de los electrodomésticos que vayas a instalar. Para hacernos una idea, si en una vivienda se calcula a 100 W por metro cuadrado, aquí dejaremos un mínimo de 135 o 140 W por metro cuadrado. Insisto, todo depende de la potencia de los electrodomésticos.

Lo que son las tomas de potencia generales, es decir, las que no van a llevar electrodomésticos, serán de 16A y aplicaremos el mismo principio de no más de 10 tomas por circuito.

Todo va en función de los usos que se le van a dar a las tomas y de la potencia contratada, que me imagino que al tener cafetería ya nos vamos a electrificación elevada.

 

Lo ideal sería saber bien la potencia que vamos a consumir para que un instalador electricista autorizado te pueda realizar el cálculo adecuado.

 

Y si dispones de planos del local y ya tienes en mente la distribución mejor que mejor para que el cálculo sea lo mas exacto posible.

 

¡Espero que te sirva de ayuda!

 

¡Un saludo!