Buenas tardes.
Mi problema es el siguiente. Donde voy a instalar la campana, justo encima tengo una viga y no se puede hacer una salida vertical de humos.
El modelo de campana es "CAMPANA INCLINADA BOSCH DWK98PR20 90cm BLANCO"
La opcion de filtros de carbonos (ni el normal ni el regenerativo) me convencen, ya que los he probado y los olores se quedan en la estancia.
Habia pensado instalar justo en la salida de la campana (quitando la chimenea inox), un codo de 90º y a ese codo engancharle un tubo de 1 metro de largo y 150mm. Con 1 metro me es suficiente puesto que ya seria salida al exterior.
Se que el codo me hara perder poder de extraccion, pero teniendo en cuenta que:
- 7.63m2 tiene la cocina * 2.33m de altura = 17.77 * 12 = 213.33m3/h
- potencia de extraccion de esta campana 500m3/h y maxima de 840m3/h
- placa de induccion 60cm
- Toda la salida de humos sera de 150mm
- La distancia total del tubo no supera el metro de longitud
¿Es viable esta instalacion?
Un saludo, gracias.