Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias mediante el análisis de tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de Cookies.

Ayuda termostato AUBE TH136

14-11-2016 11:14
Autor:
yhc1985
‎14-11-2016 11:14

Hola. Este fin de semana compramos dicho termostato. La instalación fue perfecta. Pero ahora lo intentamos programar y no somos capaces de ponerlo de la forma que queremos. Según lo encendemos la calefacción se enciende. Este termostato tiene 4 programas uno para antes de levantarte,otro para cuando te vas de csa , otro para cuando llegas y el ultimo para cuando te vas a la cama. Nosotros no estamos en todo el día en casa, solo nos interesa poner un programa, es decir que sobre las 7 de la tarde se encienda para que cuando lleguemos a las 9 la casa este caliente. Necesito ayuda porta, el manual viene muy confuso y no lo entendemos

6 RESPUESTAS
Animador
‎22-11-2016 22:09
‎22-11-2016 22:09

¡Hola @yhc1985!

Es cierto que algunos manuales son un poco complicados de entender.

Vamos a ver si me puedo explicar mejor.

Para lo que necesitan hacer exactamente no viene una función predeterminada para ello, pero podemos programar el termostato para que haga lo que necesitamos.

El termostato TH136 viene con esos cuatro horarios programados que podemos modificar. Para no entrar en la programación avanzada lo que vamos a hacer es modificar las temperaturas y las horas para que funcione únicamente en el espacio de tiempo deseado.

Para que funcione lo que vamos a hacer, debemos tener presente la temperatura mas baja a la que pueda llegar la estancia que vamos a calefactar.

Si la temperatura fuera de 17ºC, vamos a jugar con 2º por debajo de ella.

Lo primero que vanis a hacer es modificar la programacion de los programas que ya vienen preestablecidos.

Seleccionaremos uno a uno los programas 1-2-3 respectivamente y le marcamos que la temperatura que queremos en ese momento sea inferior a la minima que podemos tener, por ejemplo 15ºC, de manera que si la temperatura ambiente esta por encima, el termostato no da la orden de encenderse.

En el programa numero 4, ajustamos la temperatura a la que realmente queremos y además modificamos la hora a la que queremos que se encienda para que tenga la temperatura lista cuando lleguemos a casa.

 

Si tienes cualquier otra pregunta no dudes en consultarnos.

¡Un saludo!

 

 

Aprendiz de Bronce
‎10-01-2017 10:54
‎10-01-2017 10:54

Hola Carlos, 

estoy intentado instalar el termostato TH136 en una caldera junkers cerapur, los terminales de la caldera deberian ser Ir e Is. ¿es así verdad?

y en el termostato, ¿donde debo conectar los dos cables que llegan de la caldera?¿a los terminales inferiores?¿o a los que hay debajo de la tapa que pone 230?

 

Muchas gracias

Un saludo

Alejandro

Animador
‎10-01-2017 12:24
‎10-01-2017 12:24

¡Hola @jandrisbog!

En el manual de la caldera, aparece que la conexión del termostato se realiza en las bornas de conexión 25. Te voy a dejar el manual de la caldera para que puedas verlo. Lo encontrarás en la página 10.

También te dejo el manual del termostato para que veas la conexión, aunque solo debe tener dos conexiones.

¡Espero que te sirva de ayuda!

¡Un saludo!

Adjuntos

Aprendiz de Bronce
‎10-01-2017 17:47
‎10-01-2017 17:47
Gracias Carlos,

he visto en algunos sitios de internet que hay que quitar el puente Ls y Lr y conectar los dos cables del termostato ahí. ¿que diferencia hay entre conectarlos entre Ls y Lr (según el manual "Regleta de bornes 230 V CA") y en el B-B?

Conectaré el termostato entonces al 25. B-B.

Muchas gracias
¿
Aprendiz de Bronce
‎10-01-2017 17:50
‎10-01-2017 17:50
¿Este termostato necesita además alimentación de 230? Solo tengo dos hilos que van desde la caldera al termostato.

Perdona mi insistencia
Muchas gracias
Un saludo
Animador
‎11-01-2017 09:26
‎11-01-2017 09:26

¡Hola @jandrisbog!

La regleta de bornes donde se encuentran los contactos LS y LR es donde se realiza la conexión eléctrica para la alimentación de la caldera.

El termostato funciona a pilas y al actuar envía una señal a la caldera para que se encienda o se apague.

No se debe manipular ni quitar puentes de los que hay en la placa de conexión de la caldera.

Si no estas completamente seguro de donde realizar la conexión, puedes llamar al servicio técnico de Junkers de tu localidad para que te ayuden. Puedes localizar el más cercano aquí.

¡Espero que lo soluciones pronto!