Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias mediante el análisis de tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de Cookies.

Instalacion de Horno

15-07-2020
Autor:
Highlighted
‎15-07-2020 11:39

Buenos dias.

Recientemente hemos cambiado el Horno por que se nos averio el que teniamos un Teka se apago y no funciono mas , al Sacar el Teka vimos la instalacion como aparece en las fotos adjuntas.

El Horno Teka  mide de fondo 48cm. y no tocaba la tuberia de cobre conectada a la encimera de gas con tubo flexible de presinox,  aunque estaba muy cerca, el nuevo horno un Zanusi mide de fondo 54cm, le hemos instalado un marco de 3.5 cm al mueble para ganar profundidad i mejor ventilacion por debajo en la zona de arriba lleva una rejilla embellecedora de ventilacion, este horno  tambien es mas alto lo que es la estructura las dimensiones encajan son estandar de 60cm x 60cm, el caso es que a pesar de instalar el marco el horno toca con su parte trasera la tuberia del gas y el Presinox no forzado pero estan pegados,  ya se que la temperatura que alcanza en el exterior no es muy alta aun asi lo probamos fuera del mueble i en los lados si que  se calento bastante, el Horno esta conectado a la luz con una ficha de 16 ampers i a la misma los encendeores de la encimera de gas una smeg, y del gas no se a tocado nada esta todo igual, nuestra pregunta es puede estar pegada la parte trasera del Horno a la tuberia del gas, La parte trasera del horno, es una carcasa ventilada con cables dentro no es el fonfo del  horno por el exterior no alcanza temperaturas altas, pero no me quedo tranquilo asi como esta,repito la tuberia es de cobre conectada con un tubo flexible de presinox a la encimera de gas, ese es nuestro temor porque si es peligroso hemos pensado en ponerlo en alto encastado en un mueble al lado de la nevera.

gracias por  todo.

SaludoCONEXIONES HORNO.gifIMG_20200716_112012.jpgPARTE TRASERA HORNO.gifREJILLA.gif

Encuentra todo lo que necesitas para este proyecto en Leroy Merlin

3 RESPUESTAS 3
Highlighted
Aprendiz de Oro
‎15-07-2020 16:42
‎15-07-2020 16:42
Si el gas está separado de la pared yo llamaría al instalador del gas y que revisara la instalación y ponga el tubo de gas mas pegado a la pared

El conector electrico, de la vitroceramica? Si es así cable de 6 mm y magnetotérmico exclusivo para ella.

Si es para la bombillita del horno o poco mas debes mirar el manual del horno y ver los requisitos técnicos necesarios para la instalacion
Highlighted
Maestro de Oro
‎15-07-2020 17:24
‎15-07-2020 17:24
Hola,

Lei hasta "horno conectado a una regleta".

Es riesgo extremo.

Avisa a electricista y empresa del gas.

Un saludo
Pipopotamo
Highlighted
Aprendiz de Bronce
‎16-07-2020 04:40
‎16-07-2020 04:40

Hola no hay vitroceramica, es una encimera de gas y el horno esta debajo, la encimera tiene una conexion con tubo de cobre y del cobre a la encimera de gas esta conectado con un tubo flexible de Presinox, (Tubo flexible metálico reforzado con válvula de 1000mm de longitud para la conexión de aparatos fijos o móviles a gas. Así mismo, el tubo interior corrugado interior también está hecho de acero inoxidable flexible que facilita la instalación del producto )la encimera de gas tiene conexion electrica porque tiene encendedores para cada quemador de gas, el problema es que el horno toca el tubo de cobre del gas con la chapa de atras, el cambio de la regleta por un enchufe con toma tierra no es problema lo hago yo es facil, aunque la instalacion electrica es correcta los Hornos se conectan a la electricidad mediante ficha (regleta) o enchufe de 16 Ampers, 25 ampers si se conecta Horno i encimera electricos, , lo que me preocupa es si lo dejo donde esta que toca la tuberia de cobre del gas y el flexible de presinox con la parte trasera, La parte trasera es una carcasa ventilada con cables dentro no es el fonfo del el horno por el exterior no alcanza temperaturas altas, pero no me quedo tranquilo asi como esta, aunque me han dicho que asi van casi todos los Hornos, adjunto fotos.CONEXIONES HORNO.gifIMG_20200716_112012.jpgPARTE TRASERA HORNO.gifREJILLA.gif
gracias por las respuestas, saludos